1、什么叫供热能力?
供热设备或供热系统所能供给的最大热负荷。
2、什么叫供暖半径?
答:热源至最远换热站或热用户的沿程长度。
3、什么是主干线?
由热源至最远热用户分支管处的干线。
4、什么是支干线?
除主干线以外的干线。指从主干线上引出的至热用户分支管处的管线。
5、什么叫支线?
从主干线或支干线引出至一个热用户的管线。
6、什么叫调节阀?
通过改变阀门开度来调节或限制供热介质压力和流量的阀门。
7、什么是自力式平衡阀?
工作时不依赖外部动力的自动调节阀。
8、什么叫流量调节阀?
通过控制调节段压差恒定来控制流量恒定的调节阀。
9、什么叫水压图?
在热水供热系统中,用来表示热源和管道的地形高度、用户高度以及热水供热系统运行和停止工作时,系统内各点测压管水头高度的图形。
10、什么叫水力工况?
热水管网中各管段流量和各节点压力分布的状况。
11、什么是水力失调?
热水管网中各热用户在运行中的实际流量与规定流量之间的不一致现象。
12、简述补水泵的功能?
补水泵的作用向供热系统内充满水,它的扬程取决于最高建筑物的高度且高于建筑物,流量取决于补水量。
13、简述循环水泵的功能?
循环水泵的作用是使供热系统中的水以一定的流量转起来;它的流量取决于供热面积,扬程取决于系统阻力。
14、什么是同程式系统?什么是异程式系统?各有什么特点?
同程式系统:通过每一环路的水流经的路程相同的系统;
异程式系统:通过每一环路的水流经的路程不同的系统。
同程式各环路之间的阻力容易达到平衡,但消耗材料较多;
异程式环路之间的阻力就很难达到平衡,但消耗材料较少,安装自力式流量控制阀效果显著。
15、用一般阀门调整各单体进户流量能否从根本上解决水平失调的问题?为什么?
很难,因为调整流量改变了系统的阻力特性系统,循环水泵的流量、扬程均发生变化,其它单体压差也会变化,流量就跟着变化,当然调整过的单体流量也会变化,这就需要反复调整,才能使流量接近要求,即系统勉强达到平衡,但一量有人在动阀门,整个系统的平衡又被破坏了,再次出现水力失调现象。
16、同程式热网能否解决水平失调?为什么?
因为解决水力失调的办法是使单体获得合适的供回水压差,而同程式热网并不能满足这一要求,同程式热网如果设计合理的话,能使各单体供回水压差基本接近,而各单体的资用压头并不相等,这样水力失调仍不可避免,有时甚至供回水压差为负值(循环水倒流)的现象。因此同程式热网并不能从根本上解决水平失调的问题。
17、水压图包括的内容?
横坐标表示供热系统的管道单管长度(m);纵坐标表示地形高度、建筑高度、动水压线高度、静水压线高度(m)。
18、热网正常运转对水压图的要求是什么?
保证热用户有足够的资用压头,保证散热设备不被压坏,保证供热系统充满水不倒空,保证系统不汽化。
19、试分析散热器表面温度符合要求,而室内温度不达标的原因?
(1)散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;
(2)房屋围护布置位置不合理;
(3)散热器布置位置不合理;
(4)新房子,潮气重,散热快。
20、阀门产生噪音的主要原因?
(1)机械振动;
(2)汽蚀;
(3)流速过大,阀前压力和阀门后压力压降过大;
(4)配套的管路布置不合理。
21、一次网安装自力式流量控制阀应安装在什么位置?为什么?
应安装在一次网回水管上,因为该处温度相对较低,可延长阀门密封件的寿命,压力稳定,对阀瓣的冲击力较小,污物少;也可安装在供水管上。
22、钢铁管材应了解的基本常识?
钢铁管材分为有缝(焊管)和无缝管,有缝管用公称直径表示规格,用DN表示,它指的是管内径大小,但不一定等于内径;用英制尺寸表示,如1〞管为DN25的有缝管(阀门的口径大小与有缝管表示方法相同),焊管可套丝扣用来连接,焊管最大一般不超过DN150;无缝管用外径乘壁厚来表示大小,用Φ×δ符号表示,如Φ159×4.5.即外径为159mm,壁厚为4.5mm,无缝管径大于Φ219的多用钢板圈制成螺旋管。
23、热网阀门井及地沟工作时应注意的事项?
临时照明用电电压不得超过36V,严禁使用明火照明,工作时严禁使用潜水泵,地沟、井室有异味时应进行通风,确定安全方可进入。
24、热水管网投运前应检查那几方面?
(1)所有阀门应灵活可靠,排水阀及排气阀应严密;
(2)所有表计必须做到齐全准确;
25、管网前端小区出现用户不热?
原因分析:分支阀门开度原因,为调节整个管网远近平衡就要限制近中端用户流量,有时控制该分支或用户的阀门开度过小就会致使部分用户不热。
解决措施:对管网进行合理分配。
26、相邻供热小区温度相差较大?
原因分析:各分支阻力差距大,相邻的两路分支由于各自内部系统设计不同而阻力完全不同,差距越大,平衡阀开度也会相差很大,平衡阀流量圈数不能作为唯一的调试依据。
解决措施:结合实际,合理运用各种平衡手段,到用户家中根据实际平衡。
27、私动用热设施,造成用户不热?
原因分析:用户私动阀门,用户为图私利,自行开大阀门,打乱了原平衡,使调节好的平衡无法维持。
解决措施:加强青岛市供热条例的宣传,加大查处力度。
28、用户私接设施,擅自在主管网上私自接管,造成用户不热?
原因分析:破坏了该区域供热平衡,造成其他用户不热。这主要发生在物业或开发商身上,私接系统危害很大。
解决措施:加强青岛市供热条例的宣传,加大查处力度。
29、供回水联通阀,管网中供回水主阀失灵或损坏?
原因分析:造成系统循环水走近路,造成能量浪费,远端用户不热。
解决措施:在供热前认真检查,防患于未然。
30、供热系统高点憋气,导致管道形成气塞,怎样处理?
原因分析:管网运行初期进行试压,空气未排除,随着管网低温运行,循环水中的空气不断析出。
解决措施:管网沿途的高点应设排气阀并在运行初期放气,否则造成流量不够或是某路系统不热。
31、过滤器堵塞,导致循环不畅,怎样处理?
原因分析:由于施工遗留,循环水中有杂质,年久积存形成的脏物留在管网中的过滤器中。
解决措施:经常清理水网过滤器。
32、保温效果差怎样处理?
原因分析:长时间运行致使管网保温性能变差,导致管网热量损失严重,供水温度降低,使用户单位散热量降低,供热效果变差。
解决措施:及时保温破损管道。
33、垂直失调怎样处理?
原因分析:下供下回系统容易造成温度失调,楼上热楼下不热。双管上供下回系统容易造成垂直失调,楼下容易不热。
解决措施:进行分户控制改造。
34、异程系统水平失调怎样处理?
原因分析:室内水平主管为异程式容易造成末端不热。
解决措施:加装室内温控阀或平衡阀。
35、阻力差异产生水平失调怎样处理?
原因分析:如果系统中有些立管每层只带1组散热片而有些却带2组散热片,造成带多的立管管路阻力很大,此路流量减小,供热效果差。
解决措施:合理加减暖气片。
36、管径过细怎样处理?
原因分析:造成此管路阻力大、热水流量小而暖气不热。
解决措施:进行设计改造。
37、 变径不合理怎样处理?
原因分析:水平或垂直主管变径不合理,容易形成附加的水平或垂直失调。
解决措施:严格按照图纸施工改造。
38、阀门由于失灵,关断,脱闸板,怎样处理?
原因分析:容易造成一路散热片或单组散热片不热。
解决措施:更换阀门。
39、自动排气阀失灵怎样处理?
原因分析:因排气阀堵塞失灵,造成系统不能自动排气形成气塞而不热。
解决措施:维修或更换排气阀。
40、供热管道由于循环水水质差或管材不合格年久失修怎样处理?
原因分析:造成管道内部结垢严重或管材内部氧化锈蚀严重而引起脏堵,影响供热效果。
解决措施:进行管道正反冲洗。
41、部分野蛮施工情况怎样处理?
原因分析:遗留的废弃物堵在散热器或管道中,或热熔机操作不规范接头堵塞,导致暖气不热。
解决措施:进行清理或整改,加强文明施工,追查责任人。
42、单元过滤器或分户过滤器堵塞,怎样处理?
原因分析:脏堵导致流量减小,也会造成不热。
解决措施:及时清洗
43、楼内系统水平主管安装不合理怎样处理?
原因分析:坡度不合理形成憋气,导致不热。
解决措施:对管道进行改造,或高点加排气阀。
44、由于供回水接反怎样处理?
原因分析:供回水接反也会导致系统供热效果差或不热。
解决措施:进行管道整改。
45、散热片过多怎样处理?
原因分析:用户装修时私改暖气,选用较长或过的暖气片造成阻力加大,分户控制的造成家中末端不热,非分户控制的影响楼上楼下邻居不热。
解决措施:恢复原设计。
46、散热片过少怎样处理?
原因分析:用户私改暖气时,为美观选用小巧的暖气片,致使热量不足,室温不达标。
解决措施:恢复原设计或加片处理。
47、用户室内系统管道缩径怎样处理?
原因分析:用户私改暖气时,将原有配套管道更换缩径,造成阻力大影响自己或邻居不热。
解决措施:恢复所改管道。
48、私自加装换热器怎样处理?
原因分析:用户为私利加装换热器,造成阻力大,散热量大,影响家中其它位置的暖气或邻居家此管路上的暖气不热。
解决措施:进行拆除或交纳费用。
49、私自改地暖怎样处理?
原因分析:尤其在分户控制系统中私改地暖 阻力远远大于原供热方式,不仅自己不热而且影响此管路上的邻居家的所有暖气片不热。
解决措施:加强宣传,让用户了解供热条例。
50、加循环泵用户怎样处理?
原因分析:有的用户室内系统因自己私改不热,所以又加装循 环泵,致使自家循环水量剧增,而周围的用户用水量不足而不热。
解决措施:依法拆除。
51、拒绝开门或家中无人,影响其它用户供热?
原因分析:非分户控制用户家中有支路阀门的,阀门关闭无法开启或无法调试。
解决措施:通过物业或热线耐心做工作,锁闭该阀门或对系统进行改造。
52、顶层用户积气,影响其它用户供热?
原因分析:顶层用户拒绝开门或家中无人,不能进入排气,影响其它用户。
解决措施:及时联系用户,作好用户工作,作好维修清洁工作。
53、用户私自改造影响邻居?
原因分析:部分用户对已经调试好的阀门私自乱动,致使邻居不热。
解决措施:锁闭已经调试好的阀门,加强供热设施宣传。
54、当到达维修现场时,首先检查那些地方?
首先应该查看是否改造及系统安装方式,检查用户家中的系统走向,由内到外。
55、分户式串联不热原因?
原因分析:如不热检查阀门是否关闭,是否存气,是否堵塞,检查管道是否改动,缩口和变径,检查入户过滤器是否堵塞。
解决措施:开启阀门,恢复改动,清理过滤器。
56、上供下回双管并联式不热原因?
原因分析:
1、检查单元总阀是否关闭或闸板脱落。
2、检查过滤器是否堵塞。
3、检查顶端是否存气。
解决措施:
1、开启、更换或维修阀门。
2、清理过滤器。
3、进行排气处理。
57.上供下回跨越式不热原因及处理:
原因分析:
1、整个单元阀门未开启,室内用户阀门未开启,阀门闸板脱落。
2、室内及室外过滤器堵塞。
3、用户室内是否存气。
4、热源停电或流量小。
解决措施:
1、开启未开启的阀门。
2、对阀门进行更换和维修。
3、清理过滤器。
4、对系统顶部进行排气处理。
5、联系热源进行检查,并调整好及时恢复正常供热。
58、下供下回并联式不热原因及处理:
原因分析:
1、单元阀门未开启或损坏。
2、过滤器堵塞。
3、用户家阀门未开启或堵塞。
4、热源停电或流量小。
解决措施:
1、开启阀门或维修阀门 。
2、清理过滤器。
3、开启用户家的阀门或处理堵塞处。
4、联系热源恢复正常或加大流量。
59、用户部分暖气不热的原因及处理?
原因分析:首先检查阀门的开关,检查是否脏物阻塞。对比是否因为流量小而出现在底层或末端用户不热。
解决措施:打开阀门或更换已经坏的阀门。开排气阀进行排气。对不热的暖气片进行冲洗处理。如同时多户不热,用联系重新进行流量调整或检查整个楼或单元阀门及清理除污器。
60、整个单元或整个楼座不热的原因及处理?
原因分析:检查整个楼的总阀门,单元阀门或过滤器,对比其他楼座的供热情况
解决措施:检查总阀门开度大小或是否损坏,清理过滤器,如其它楼座同样不热时应检查小区总阀和热源是否运行正常,及时联系处理。
61、用户室内末端暖气不热的原因及处理?
原因分析:末端暖气不热、积气、或安装不合理和私改现象
解决措施:调整关小前端散热片阀门,进行排气处理。检查其他用户如其他用户效果良好可对其他用户进行调整或清理除污器要求用户重新安装改造。
62、整个楼座不热的原因及处理?
原因分析:整个楼的总阀门未开及坏或过滤器堵塞,是否系统的末端。
解决措施:找最高点排气,打开供回水总阀。更换总阀或清理除污器,调整关小前端过热楼座,调整供水流量。
63、室内暖气片热但室内温度不达标?
原因分析:是否暖气片过少或住宅建筑各部分维护结构的传热系数超过节能标准规定的传热系数限值,检查是否靠边或楼上楼下空房,检查窗户的门是否散热量太大或自己开窗等。
解决措施:加强保温措施或适当加片。
64、为什么底层用户感觉不如楼上用户暖气温度好?
原因分析:因为热水与凉水的密度不同,热水由于密度小,在重力的作用下自然向上流,这附加了自然循环的作用力,所以楼上的暖气片比较热 ,底层的暖气效果相对差一点。
解决措施:加强用户室内水量平衡。对每一组暖气片,每一个立管环路进行平衡。
65、为什么顶层用户家暖气片热但室内温度不达标?
原因分析:顶楼不达标是因为楼上的阁楼没有暖气及阁楼的窗户不严造成的相当于两层房间用一层的暖气片供热。
解决措施:适当加片或封闭阁楼的窗户进行保温。
66、供热初期暖气不热?
原因分析:家中暖气别的都热,只有一片不热首先检查供回水阀门是否打开。如发现暖气热一半,有时能听到暖气片内有水流声,一般为暖气片内积气,
解决措施:打开跑风及时排气或打开片子堵头。
67、地热用户如何排气?
原因分析:地热用户首次运行时,容易产生积气,造成水不循环。
解决措施:所以应当逐路排气
方法:关闭分水器的供水总阀,闭供水分水器上所有支路阀门,开启回水主阀门,开启分水器上供水上的排气放水阀,然后打开分水器上的一路支阀门进行排气放水,排净空气后关闭此阀门,同时打开下一路的支阀门,依此类推,最后把供回水总阀打开。
68、如果局部区域出现大面积不热的原因,及解决方法是什么?
原因分析:大面积不热可能
1、主阀开小或故障。
2、检查供回水前后的压力是否正常。
3、联系热源厂检查供热情况是否正常,或自身接纳能力不足,如堵塞、积气、部分阀门关闭等等。
解决措施:根据原因检修故障阀门或清理堵塞杂物。
69、 为什么有时候水温偏高容易出现水力失调?
原因分析:水温偏高出现的失调都是垂直水力失调,由于水温偏高供回水温差加大,供回水密度差距也加大,受重力影响的程度也就更大,产生的自然循环的作用力也更大,所以容易出现水力失调的现象。
解决措施:下供下回系统易产生这种情况,需增大循环水量和平衡分配水量手段,或在各立管及分支加平衡阀进行平衡。
70、热网为什么要支线装压力表及用途是什么?
可以直接看出供水压差,知道可用压头够不够,系统超不超压,可以对小区供热提供数据,保证供热效果,还可以提取数据作出水压图。
71、供热系统如何排气?
原因分析:系统积气,形成气塞,循环受阻,造成部分散热片不热。
解决措施:试压时期排气时应尽量选择最高点排气,或反复冲洗,带出系统气体,否则气体不容易排除,影响了正常供热效果。
72、 自动排气阀与人工排气阀的优缺点比较?
自动排气阀优点:如冲水时慢慢进行冲水,自动排气阀便不需手动即可自动排气。
缺点:容易损坏,水质差容易堵塞发生漏水。
人工排气阀优点:使用寿命长。
缺点:不容易排气,必须人工亲自操作,但排气比较困难。
73、开启阀门时应注意的技巧,怎样能保护阀门?
原因分析:不要用力过猛,导致人身伤害和阀门的损毁(闸板脱落),而酿成重大损失。
解决措施:应慢慢开启阀门,用力均匀。
74、锈蚀严重的阀门如何正确开启?
原因分析:许多阀门锈蚀严重,盲目的开启。易造成阀门的损坏,造成事故的发生
解决措施:阀门如果锈蚀严重而且不容易更换的前提下,应选择滴一些除锈油后,慢慢开启用力适度。
75、 自动排气阀不排气怎样处理?
原因分析:排气口被堵,浮动装置被卡住
解决措施:为了便于修理或清洗排气阀应尽量在排气阀前加阀门对排气阀进行清理或查看浮动装置,如无法修复立即进行更换,或排完气后关闭阀门。
76、自动排气阀漏水的原因及处理方法?
原因分析:管道内有杂质,阻碍了浮漂动作,使排气口无法关闭
解决措施:首先关闭排气阀前的阀门,对浮漂进行清理,尽量安装质量过硬的自动排气装置,完毕后重新打开阀门排气。
供热管道中的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。
77、供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能?
供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。
截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用"J"表示截止阀
闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用"Z"表示闸阀。
逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。在阀门型号中用"H"表示。
蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示。
安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用"Y"表示。
78、除污器有什么作用?常安装于系统的什么部位?
除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站内除污器一般较大,安装于汽动加热器之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小,常安装于供水管上,有的系统安装,有的系统不安装,其作用是防止杂物进入用户的散热器中。新一代的汽动加热器自带有除污器。
79、集中供热暖气中的热水能用吗?
集中供热管道中的热水是在高温高压下全封闭循环系统中传导热能的媒体介质,供热时为防止管道、阀门腐蚀锈化,保证供回水循环畅通,在水中加入有一定量的化学药剂,其水质符合生活用水标准。使用暖气片中的热水会损害您的身体健康,同时也会引起供热管道中严重缺水,使供热管网系统压力失衡,导致局部或全供热系统不能稳定供热,影响其他居民正常采暖。
80、供热设施可以随意改动吗?
不能随意改动。这是因为:
1、集中供热是一项系统工程,若随意改动,会使采暖设计参数改变,造成暖气片散热分布不均,影响采暖效 果。
2、多数装修人员不具备暖通专业知识,供热设施改动后,容易出现接口不严、管道坡向错误等问题,造成不热、泄漏和气堵,不仅影响您的采暖效果,甚至会影响到整个单元采暖系统的循环。
3、装修时对暖气片包装修饰,即减少了热量的散发又给维修带来麻烦,不仅影响采暖效果,而且当暖气片出现故障,就不得不拆除装饰板进行维修,会给您带来不必要的损失。为此,提醒您在装修时,要请暖通专业人员设计,保证您的正常采暖和暖气片维修。
81、私自放水会对供热效果产生什么影响?
1、私自放水破坏了稳定的水力工况,系统产生倒空现象,使空气进入系统形成气阻,导致局部甚至大部份居民散热器出现不热现象。
2、私自放水会导致热力站补过多的冷水,影响供热温度。
3、由于系统在补水时混加了防腐剂,若误食、误用后会导致人体中毒或造成环境污染。
82、室内装修暖汽罩对供热效果的影响?
现大部分采暖用户都对室内进行了装修,将散热器加罩。然而,目前流行的暖汽罩对供热效果均有不同程度的影响。
1、由于暖汽罩将散热器上、下端部密封,使散热器周围的空气不能流通,影响了室内对流换热的效果,从而降低供热质量。
2、散热器被封在罩内,只留出局部面积对空气进行辐射换热,这样就减少了散热器散热面积从而影响了供热效果。
83、闸阀的闭合原理、作用及优点是什么?
闸阀的闭合原理是:闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整与一致,相互贴合,组织介质流过,并依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形,来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用,不允许作节流用。手轮、手柄顺时针旋转为关闭;反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。它的优点是:流体阻力小;启闭较省劲;可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性;全开时密封面不易冲蚀;结构长度短,安装方便。
84、蝶阀的闭合原理、作用及优点是什么?
蝶阀的闭合原理是:蝶阀其阀瓣是圆盘,围绕阀座的一个轴旋转。旋角的大小,便是阀门的开闭度。它的优点是:阀门具有轻巧的特点,比其它阀门要节省许多材料;结构简单;开闭迅速(只需旋转90°);切断和节流都能用;流体阻力小;操作省劲。
85、阀门安装应遵守哪些规定?
(1)安装前应按设计核对型号,并根据介质流向,确定其安装方向;
(2)检查、清理阀门各部污物、氧化铁屑、砂粒等,防止污物划伤阀的密封面;
(3)检查填料是否完好,一般安装前要重新加填料,调整好填料压盖;
(4)检查阀杆是否歪斜,操作机构和传动装置是否灵活,试开试关一次,检查能否关闭严密。
(5)水平管道上的阀门,其阀杆一班应安装在半圆范围内;
(6)安装铸铁、硅铁阀门时,需防止因强力连接或受力不均而引起的损坏;
(7)介质流过截止阀门的方向是由下向上流经阀盘;
(8)闸阀不能倒装,明杆阀门不宜装在地下;
(9)升降式止回阀应水平安装,旋启式止回阀只要保证旋板的旋轴呈水平,可装在水平或垂直的管道上。
86、城市供热常用保温材料有哪几种?
(1)岩棉制品;
(2)石棉制品;
(3)矿渣棉制品;
(4)玻璃纤维制品;
(5)膨胀珍珠岩制品;
(6)微孔硅酸钙制品;
(7)硬质泡沫塑料制品。
87、截止阀的闭合原理、作用及优点是什么?
截止阀的闭合原理是,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。它的优点是:阀门在开闭过程中,密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压、超高压。
88、闸阀构造由哪几部分组成?
阀体、阀盖、支架、阀杆、阀杆螺母、手轮、填料、填料压盖、垫片、阀座、阀板。
89、什么叫质调节、量调节?
质调节:是通过提高、降低供水温度使室内散热器的散热量在单位时间增加或降低;
量调节:进行集中流量调节时在热源处随着室外的温度的变化,不断改变网路循环水量,但网路的供水温度保持不变。
90、闸阀填料涵泄漏的故障排除方法是什么?
(1)用扳手压紧压盖;
(2)重新加入填料,正确选用填料;
(3)修理或更换阀杆。
91、在使用中发现管道或暖气片漏水,应采取的应急措施有哪些?
(1)关闭故障段的阀门;
(2)关闭入户供回水阀门。
92、在原有的供热系统中增加新用户或扩大供热面积时要考虑的因素有哪些?
(1)要使整个供热系统的全部设备容量相互匹配;
(2)注意供热设备的极限工作能力,例如:循环泵的扬程、流量和功率;
(3)注意供热管网的极限输送能力;
(4)注意热网的水力工况变化和新老用户的兼容。