电动调节阀及自力式温控阀阀体计算方法
d
2=Q/3600/0.785/V/ρ
d: 阀体直径 mm
Q: 流量
0.785:1/4*π
V: 流速
Ρ:密度
蒸汽系统流速:
1.采暖、空调V=80-100m/s
2.生活热水V=100-120m/s
水系统流速:V=3m/s
饱和蒸汽压力、温度、密度表
压力Kg |
温度℃ |
密度m3/kg |
1.0 |
99.64 |
0.5903 |
1.5 |
111.38 |
0.8627 |
2.0 |
120.23 |
1.129 |
2.5 |
127.43 |
1.393 |
3.0 |
133.54 |
1.651 |
3.5 |
138.88 |
1.908 |
4.0 |
143.62 |
2.163 |
4.5 |
147.92 |
2.416 |
5.0 |
151.84 |
2.669 |
6.0 |
158.84 |
3.169 |
7.0 |
164.96 |
3.666 |
8.0 |
170.42 |
4.161 |
9.0 |
175.35 |
4.654 |
1.0 |
179.88 |
5.139 |
11.0 |
184.05 |
5.634 |
实际电动调节阀最大流量表
DN32 |
0.46 |
5.5 |
DN40 |
0.75 |
9 |
DN50 |
1.20 |
14 |
DN65 |
1.84 |
22 |
DN80 |
3.10 |
36 |
DN100 |
4.70 |
55 |
DN125 |
7.35 |
85 |
DN150 |
11.50 |
133 |
DN200 |
16.54 |
191 |
DN250 |
29.40 |
339.0 |
型号 |
最大蒸汽流量T/h(5kg蒸汽) |
最大水流量T/h |
注:实际阀体比计算阀门小一型号